Перейти к содержимому

Приветствуем вас на Форуме PHILka.RU
Вы вошли на форум как ГОСТЬ. Убедительно просим вас зарегистрироваться! Для того, что бы вам был доступен весь функционал форума.
войти - или зарегистрироваться!
Фотография

Бесперебойник не держит


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 18

#1
Stecs

Stecs

    Участник

  • Участники
  • 25 сообщений
Моему APC CS 500 usb, больше 3-х лет,
аккумулятор рекомендуют менять не реже 1 раза в 3 года, но не в этом дело.
Дело в том что родного такого я найти не могу, и вот в чем вопрос:
Какой можно поставить? Любой продаваемый для UPS?
если можно помощнее, то чем больше Ампер часов - тем лучше)))
или что посоветуете?

в данный момент Бесперебойник не держит и одной секунды,
конфиг машины:

TFT Benq 19"

Quad 6600
GA - P35T-DQ6
x2 DDR3 по 1 Gb
8800 GTS 320 Mb
4x HDD, 500, 320, 250, 200 + DVD,
ну и по мелочам... audigy 2ZS...

#2
flash2

flash2

    shadow...

  • VIP
  • 721 сообщений
Вообще то модель 500 это 500VA а это означает что он способен поддерживать бесперебойное питание на нагрузке примерно в 230Wt не более 10-15 минут (со свежим аккумулятором), а Ваш компьютер потребляет несколько большую мощность :). Аккумулятор на этом UPS если я не ошиблась должен быть 7Ah на 12V :D. Рекомендую заменить этот UPS на более мощную модель ;),...хотя бы 700VA (~410Wt), еще лучше 1000VA (~630Wt), так сказать с запасом :D...

Сообщение отредактировал flash2: 28 Октябрь 2008 - 15:29

Pink Panthers Co :) ...


#3
Sukin kot

Sukin kot

    Ламер мастдайный

  • Участники
  • 932 сообщений

не держит и одной секунды

Это переводится как "не держит вообще".
Попробуйте запитать очерез него один лишь ЖК монитор или струйник ну или чего-нибудь маломощное. Если срок работы не увеличится, то дело не в аккумуляторах, а электронике.

#4
Stecs

Stecs

    Участник

  • Участники
  • 25 сообщений

Аккумулятор на этом UPS если я не ошиблась должен быть 7Ah на 12V :).


А если поставить аккумулятор на 12-15Ah, то я так понимаю мощность не увеличится,
просто больше времени протянет, я прав?

Рекомендую заменить этот UPS на более мощную модель ;),...хотя бы 700VA (~410Wt), еще лучше 1000VA (~630Wt)


Сегодня до открытия этой темы разглядывал модель 700VA, и подумал что если
с аккумулятором не прокатит - остается такой вариант)))


Спасибо 'Flash2'.

'Sukin kot' - я на 100 процентов знаю что сдох аккумулятор, Бесперебойник по USB сказал,
на себе индикатором показал что надо сделать Replace Battery, к тому же ему несколько лет:D

#5
Sukin kot

Sukin kot

    Ламер мастдайный

  • Участники
  • 932 сообщений
Ну если он сказал .....
Вообще-то там много элементов питания - что все разом накрылись?

к тому же ему несколько лет:)

А ну тогда конечно. АРСЫ дольше года не живут. Вот непонятно у моей знакомой с 96 года пашет как часы - какой-то не правильный АРС.

#6
Stecs

Stecs

    Участник

  • Участники
  • 25 сообщений
Sukin kot, вы не обижайтесь, если вдруг...

я же вначале сразу написал что проблема с аккумулятором...

Дело в аккумуляторе, потому что дох он со временем,
год назад он писал что на 3-4 минуты хватит заряда, и выдерживал комп.,
потом всё меньше и меньше, в итоге ...

...а UPS у меня тоже пашет как часы, но с высохшим аккумулятором :D
который я хотел менять, поэтому и спрашиваю на форуме :)

и как ваша Знакомая, я бы тоже не знал через 10 лет, что у меня батарейка в ИБП села,
если бы свет не моргнул ;)
После чего поставил программу для UPS (которая через USB),
и снова посмотрел на время питания от Аккумулятора :D

Сообщение отредактировал Stecs: 28 Октябрь 2008 - 19:12


#7
Sukin kot

Sukin kot

    Ламер мастдайный

  • Участники
  • 932 сообщений

аккумулятор рекомендуют менять не реже 1 раза в 3 года

Когда последний раз делали флюорографию? Её надо делать каждый год.
Просто если APC сдох за три года и это нормально, то надо покупать бесперебойник любой другой марки - проживут существенно дольше. Неужто талантливым инженером АРС удалось создать бесперебойник дохнущий ровно через 3 года :)

и как ваша Знакомая, я бы тоже не знал через 10 лет, что у меня батарейка в ИБП села

Не сумлевайся. Не села ;) Проверяли. Хотя возможно дело в том что сделан не дядюшкой ляо. Или у вас каждый час свет отрубают.

Сообщение отредактировал Sukin kot: 28 Октябрь 2008 - 20:36


#8
Stecs

Stecs

    Участник

  • Участники
  • 25 сообщений
Вот сейчас думаю какой новый UPS купить, какой фирмы...
Однозначно надо брать мощнее, чем этот 500VA который выдает 300 ватт,
с этим все понятно, но что тогда делать с производителем?

Может подскажите какой фирмы UPS у вашей знакомой?
может будет повод для размышления...
или есть какие нибудь мысли?

а то, что на 3 года бесперебойник это не нормально,
но у меня это случилось, и на сайте производителя этого UPS,
рекомендовано раз в 2 года менять:)

#9
Sukin kot

Sukin kot

    Ламер мастдайный

  • Участники
  • 932 сообщений

Может подскажите какой фирмы UPS у вашей знакомой?

Так АРС естественн - поэтому в пример и ставил. Тогда по-моему других и не было.

А ирония у меня от другого. Просто бывает один глюк - не уживаются линейноинтерактивные беспы с новыми блоками питания, особенно с защитой и особенно с активной. И выглядит очень похоже как у вас. Было такое и у меня с Powercom. Правда вы говорите что постепенно дох ..... тады ой.
В любом случае могу советовать три варианта:
1. Купить любой - авось повезёт
2. Вообще жить без него (как ваш покорный слуга). Хороший блок питания небольшой скачок напряжения скомпенсирует.
3. Купить бесп типа online - весчь, но тяжёлый и дорогой.

#10
flash2

flash2

    shadow...

  • VIP
  • 721 сообщений
2 Stecs

Увеличение мощности аккумулятора UPS приведет к увеличению времени резерва, но не увеличит выдаваемую UPS'ом мощность :D...

...Я же написала Вам выше, что для нормальной работы Вашего ПК нужен UPS с минимум 700VA (~410Wt) мощностью :), т.е. с этой мощностью будет обеспечиваться большее время резерва и меньшая нагрузка на аккумулятор(ы) UPS, как следствие аккумулятор(ы) дольше проживет(проживут) ))), а Вы собрались брать 300Wt т.е. примерно то же что у Вас есть и сейчас...это примерно 550VA :D...
А решить проблему не стыковки с активными блоками питания можно действительно как и заметили выше или с помощью UPS серии Online, но это опять же как и сказали выше, дорого ;), или серия Backup которая лишь обеспечивает резерв и не более того, т.е. придется смириться с отсутствием стабилизации сети ))...

Сообщение отредактировал flash2: 29 Октябрь 2008 - 06:25

Pink Panthers Co :) ...


#11
Stecs

Stecs

    Участник

  • Участники
  • 25 сообщений
В Общем у меня 2 варианта:

1. Купить APC 700VA
2. Купить аккумулятор, новый должен потянуть.

без нагрузки Монитор и Сиситемник показывают потребление 190 ватт.

Сообщение отредактировал Stecs: 29 Октябрь 2008 - 06:24


#12
flash2

flash2

    shadow...

  • VIP
  • 721 сообщений
Покупайте APC 700VA,...причина?!...Ваш ПК под нагрузкой (игрушки и прочее) будет есть минимум 320Wt :)...

P.S. А покупка нового аккумулятора конечно более простой вариант, но, Вы не учитываете тот факт что Ваш UPS (500VA) в режиме резерва перегружен такой нагрузкой, и аккумулятор с большей емкостью эту проблему не решит ;)...

Сообщение отредактировал flash2: 29 Октябрь 2008 - 06:32

Pink Panthers Co :) ...


#13
Stecs

Stecs

    Участник

  • Участники
  • 25 сообщений

Не сумлевайся. Не села :) Проверяли. Хотя возможно дело в том что сделан не дядюшкой ляо.


Разговаривал с инженером знакомым, (хороший специалист в этих делах)
он нисколько не сомневается в том, что у вашей знакомой работает как часы с 96-го года,
потому что Раньше делали хорошо.
И все дело в аккумуляторах, которые сейчас делают фирмы типа Sven, и которые расчитаны для работы 2-3 года.
потому что делают из каки;)

#14
flash2

flash2

    shadow...

  • VIP
  • 721 сообщений
То что аккумуляторы сейчас делают очень низкого качества это верно :)

Pink Panthers Co :) ...


#15
Stecs

Stecs

    Участник

  • Участники
  • 25 сообщений
Попробовал сейчас запитать на UPS только монитор ЖК-19", без подключения видео сигнала.
Монитор за 1 минуту работы от бесперебойника (горел индикатор питания на корпусе),
с потребелением 3 ватт, высосал из аккумуляора 15% заряда.

#16
flash2

flash2

    shadow...

  • VIP
  • 721 сообщений
Проверять режимы работы UPS на неисправном аккумуляторе это круто ;)...

А вот проверить жив еще аккумулятор или нет можно с помощью самодельного эквивалента нагрузки - это автомобильная лампочка (дальний свет) на 12 Вольт, и параллельно лампочке тестер-мультиметр в режиме вольтметра (шкала от 0 до 20-30 Вольт), перед проверкой аккумулятор необходимо зарядить ме менее чем 8-10 часов с начальным током заряда 1/10 его емкости, это необходимо для того что бы показания эквивалента нагрузки были достоверны. Аккумулятор UPS'а (после предварительного заряда) должен с подключенным эквивалентом нагрузки длительное время поддерживать напряжение в районе 11,5-12 Вольт, если этого не происходит то он считается не годным :)...

Сообщение отредактировал flash2: 29 Октябрь 2008 - 14:34

Pink Panthers Co :) ...


#17
Stecs

Stecs

    Участник

  • Участники
  • 25 сообщений
Купил сегодня APC ES700,
всем спасибо за помощь :)

При моей конфигурациии показывает что должно хватить на 12 минут.
+ ADSL Modem, + Свитч.

Завтра проверю время работы, выдернув из сети.
Пусть пропитается Електричеством ;):D по инструкции рекомендуют 16 часов.

#18
flash2

flash2

    shadow...

  • VIP
  • 721 сообщений
;)

Pink Panthers Co :) ...


#19
ANTI_NATO_FORCES

ANTI_NATO_FORCES

    Читатель

  • Участники
  • 12 сообщений
Парни, поделюсь я своим опытом апгрейда ИБП.
У моего дяди в деревне напряжение скачет так что комп в принципе нормально работать не может, а когда сосед работает со сваркой то лучше не включать.
Вскрыв бесперебойник 500 ватт увидел радиаторы, но мне захотелось мерять температуру через 10 минут работы: получилось 74 градуса. Набрал хлама-металлолома из алюминия, расплавил в консервной банке и отлили радиаторы побольше плошадью - влом было ехать в город за такой мелочью.
Транзисторы припаял на проводе от аудио с сечением 2,5-3 мм, вынеся их за пределы корпуса ИБП и посадив на новые радиаторы. Радиаторы выкрасил черной термокраской, укрепил на куске фанеры, поставил крышку и вентилятор от сломанного БП через резистор чтоб не сильно шумел. Автомобильные аккумуляторы идут емкостью 55А\ч и выше, а в штатных аккумах 12 вольт 12 ампер. Пара автоаккумуляторов из автосервиса показали в районе
50% от паспортной емкости и достались на халяву.
Пара электролитических конденсаторов на 50 000 мкф 25 вольт была подключена в параллель аккуму чтоб продлить время работы: ток ведь потребляется импульсами!!!
При первом пробном включении все работало 1 час 40 минут(был кабель обратной связи), но я все же ступил: надо было переделать и реле зарядки. Это я понял по тесту и последующему контролю заряда аккума. После переделки зарядного реле все стало нормально пахать.
Все сделано было в течении недели в свободное время, а бюджет минимален.
Можно было поменять транзисторы и трансформатор на более мощные, но это не требовалось-был запас по мощности 20%.
Вот так мы сделали конвертер для компьютера. Потом уже дядька схитрил: взял и сделал бокс для аккумов в подвал с отдельной вытяжкой с вентилятором, и через мощные диоды их разделил на три линии: первая-масса, вторая-на питание, третья-на зарядку. Провод достаточно толстый и не греется.Сейчас конвертер пашет более 6 часов -только дядька делает 1 контрольно-тренировочный цикл в месяц.
И в дополнение ко всему сообщу как разводят на аккумах: берут аккум меньшей емкости, заделывают в соответствующий корпус и засыпают песочек для веса.
забраковать такой аккум проще простого: находим стабилитрон на 9-10 вольт и через резистор подрубаем релюшку а к ней обычные часы. Включаем в цепь резистор и амперметр, замеряем ток в начале, позже несколько раз тоже фиксируем,Если напряжение аккума больше 9-10 вольт стабилитрон открыт и реле замыкает контакт, поступает питание на часы и они идут. Когда напряжение ниже- контакты разомкнутся и часы останавливаются. Ток умноженный на время дает ориентировочную емкость аккума.




Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных

Вы вошли на форум как ГОСТЬ. Просим вас войти или зарегистрироваться! Для того, что бы вам был доступен весь функционал форума.